為了避免發生上述現
象,一定要確定泵的流量,對于多級泵帶水力平衡軸向力裝置,會有下列兩種情況:
1.平衡液流量比較大
這是指電機功率相對比較低的情況下,吸入狀態合適,平衡液流量比較大,這種情況下的泵,明確提示最小流量與平衡液的流量相同,則平衡管路不要聯接到泵吸入腔,必需引回到入口端的罐中。
2 .平衡液流量比較小
最小流量裝置必需設置在系統出口管路上(靠近泵出口法蘭),在泵出口閥關閉的情況下,為保證最小流量,下列設備必需提供:
a )自動控制流量逆止閥
當流量低于最小流量時,管路自動打開,管內裝置控制流量大小,反之亦然,最小流量管線通過法蘭與自動控制流量逆止閥聯接。
b)固定的旁通管路
旁通管路設置在泵和出口閥之間,管路同樣引回到入口端的罐中,在確定流速的管路上設置節流閥,這種方式在泵出口閥打開時旁通管液體也要流動,這樣會導致泵效率下降,還要考慮是否值得買自動控制流量逆止閥。
2 、最小流量控制管路和旁通管
泵制造廠不提供最小流量管路,必需由使用者提供此套裝置,管路必需由泵引回到入口端的罐中,為了關閉和維修拆卸方便,關閉閥設置在最小流量管路上,但試車時必需關閉閥門,若許多泵集中在一起,則最小流量管路可聯接在一起。但每個支管路必需設置逆止閥。
如果兩個管路要求引回到入口端的罐中,最小流量管路和平衡管路必需分開。
一定不要在低于泵的最小流量時操作。任何24 小時內,泵在最小流量點的操作都不要超過2 小時。
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業官網,公司實力雄厚,設備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經過處理后的葉輪、軸、密封環、導葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產品的6倍以上,專業健
全的工藝使產品使用、維護周期超越用戶期望,為用戶產生巨大的經濟效益。
湖南中開泵業有限公司 版權所有
地址:長沙市岳麓區望岳街道觀沙路269號
業務專線:15116488660(微信)